Hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe om te gaan met brand in een zuurkast?
Robert
Robert,
Goede vraag maar niet zomaar te beantwoorden, wat staat er in brand zou mijn eerste vraag zijn.
Ondertussen kun jij vast naar wat beelden kijken;
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/unterweisung/wasser.html
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/unterweisung/loeschen.html
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/zugriff.html
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/mfs/software/www/htdocs?link=http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/zugriff.html&file=/user/tlehmann/public_html/zugriff.html&line=1826#mfs
Tweede vraag, hoe kwam je op de eerste vraag?
Het ligt een beetje aan het soort zuurkast.
Maar over het algemeen gesproken zal de laborant in kwestie weten wat te doen. Het is immers zijn opstelling/proces wat daar gaande is.
Veel zuurkasten zijn brandvrij uitgevoerd, echter de afzuiginstallatie kan nog wel eens niet bestand zijn tegen brand.
Een opstelling staat meestal niet voor niets in een zuurkast.
Persoonlijk zou ik er voor kiezen (met laboratorium en brandweerachtergrond) de situatie te laten zoals het is.
Staat de afzuiging aan laat deze dan aan, staat de afzuiging uit zie ik geen reden om hem aan te zetten.
Over het algemeen te stellen is het ook verstanding de gastoevoer uit te zetten.
Waterkranen in een zuurkast die aanstaan altijd aan laten!! (vaak gebruikt als koeling bij distillatieprocessen)
Verder zo snel mogelijk inlichtingen en advies vragen aan de laborant ter plekke en evt in overleg met een ags verder handelen.
Pas op bij gebruik van water…..“water bij zuur is spelen met vuur” (geldt ook voor logen)… dit kan heftig reageren (spatten).
In veel laboratoria is gewoon bluszand aanwezig….ik kan zo geen processen bedenken waar dit kwaad mee zou kunnen.
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?