deuren op kleefmagneten open of dicht?

  • V'tje

    Hallo,

    Ik ben werkzaam in de beveiliging in een groot modern kantoorgebouw waar ong 500 mensen werken.

    7 etages.

    De kantoorruimtes zijn met elkaar verbonden door tussendeuren die niet op kleefmagneet staan, en die wij dicht doen bij de brand- en sluitronde.

    Zij gaan dus niet automatisch dicht bij brandalarm.

    De gangen van en naar de liften en trappenhuizen, de verkeersruimtes, zijn wel voorzien van deuren op kleefmagneten.

    De kleefmagneten zitten in het railtje van de dranger verwerkt, het zijn niet die magneten aan de muur waar een ontgrendelknopje bij zit.

    Je drukt een deur dus door de kleefkracht heen.

    En nu is de discussie of die deuren op kleefmagneten ook dicht moeten bij de brand- en sluitronde.

    De instructies geven daar geen duidelijkheid over.

    Argumenten om de deuren te sluiten: je kan nooit genoeg compartimenteren, is verhoging brandveiligheid.

    Argumenten tegen: door geforceerd te ontgrendelen slijten de sytemen sneller en dat is niet in het belang van brandpreventie.

    Bovendien gaan die deuren automatisch dicht bij een brandalarm.

    Wat is wijsheid, bestaat er wet- en regelgeving waar dit in terug te vinden is?

  • P. Reventje

    Beste V'tje,

    Om deze situatie goed te kunnen beoordelen moet je weten waar de brandscheidingen liggen, dus welke deuren brandwerend zijn.

    Over het algemeen zijn dat de dubbele deuren die de gangen in delen opsplitsen. Vaak kan je deze informatie vinden op een gebruiksvergunningstekening.

    De basisregel is dat brandwerende deuren altijd gesloten moeten zijn, niets meer en niets minder.

    Vanwege de bedrijfsvoering is het vaak niet handig als deze deuren dicht zijn, denk maar aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen e.d. Als je met een bed door deze deuren moet en ze zijn dicht dan is dat niet handig.

    Daarom is er bepaald dat de deuren in geopende positie mogen worden vastgezet door een inrichting die de deur loslaat zodra er aan één van beide zijden van de brandscheiding rook wordt gedetecteerd. Een stand alone installatie wordt ook wel een rookschakelaar genoemd: deze werkt alleen voor één deur of deurenpaar.

    In een pand waarin een brandmeldinstallatie is toegepast worden deze rookschakelaars meestal gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.

    De kleefmagneten die deel uitmaken van een rookschakelaar kunnen ook geintegreerd zijn in de deurdrangers. Dit is gemakkelijk te herkennen door een draad die naar de deurdranger gaat. In sommige gebouwen kunnen de kleefmagneten zelfs geintegreerd zijn in de vloerpotten die je vaak tegenkomt bij glazen deuren.

    Ik hoop dat je hier iets aan hebt, anders dan lees ik het nog wel.

  • P. Reventje

    P. Reventje Schreef:

    ——————————————————-

    > Beste V'tje,

    > Om deze situatie goed te kunnen beoordelen moet je

    > weten waar de brandscheidingen liggen, dus welke

    > deuren brandwerend zijn.

    > Over het algemeen zijn dat de dubbele deuren die

    > de gangen in delen opsplitsen. Vaak kan je deze

    > informatie vinden op een

    > gebruiksvergunningstekening.

    >

    > De basisregel is dat brandwerende deuren altijd

    > gesloten moeten zijn, niets meer en niets minder.

    >

    > Vanwege de bedrijfsvoering is het vaak niet handig

    > als deze deuren dicht zijn, denk maar aan

    > ziekenhuizen, verzorgingshuizen e.d. Als je met

    > een bed door deze deuren moet en ze zijn dicht dan

    > is dat niet handig.

    > Daarom is er bepaald dat de deuren in geopende

    > positie mogen worden vastgezet door een inrichting

    > die de deur loslaat zodra er aan één van beide

    > zijden van de brandscheiding rook wordt

    > gedetecteerd. Een stand alone installatie wordt

    > ook wel een rookschakelaar genoemd: deze werkt

    > alleen voor één deur of deurenpaar.

    >

    > In een pand waarin een brandmeldinstallatie is

    > toegepast worden deze rookschakelaars meestal

    > gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.

    > De kleefmagneten die deel uitmaken van een

    > rookschakelaar kunnen ook geintegreerd zijn in de

    > deurdrangers. Dit is gemakkelijk te herkennen door

    > een draad die naar de deurdranger gaat. In sommige

    > gebouwen kunnen de kleefmagneten zelfs

    > geintegreerd zijn in de vloerpotten die je vaak

    > tegenkomt bij glazen deuren.

    > Ik hoop dat je hier iets aan hebt, anders dan lees

    > ik het nog wel.

    Wat ik nog vergeten was om erbij te vermelden: Er is geen verplichting om de deuren eenmaal per dag dicht te laten vallen, maar het kan zeker geen kwaad: hiermee wordt de sluitkracht van de deurdrangers ook getest.